  • 力博特空調溫度如何修改

    請教這位大蝦,我這有兩臺力博特15P的機房空調。是1992年安裝的,到現在該空調性能還可以,就是溫度設定的太低,是18℃。我分析可能是裝機調機時廠方技術人員設定后沒有改回來,因為我剛接手,原來的老師傅都不知道密碼。現在找不到廠家,不知怎樣更改溫度設定值。望指教:time:

  • 關于機房空調的一些常識

    初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!

  • 【分享】空調溫度要設到多少度為好?

    空調溫度要設到多少度為好? 了解空調病,預防空調病 夏季是使用空調的頻繁季節,空調長時間吹著,也容易吹出空調病。或許你得了空調病,但是你也可能覺得是感冒或中暑,比較類似,但又不同。它會(huì )有鼻子堵、腦發暈、打噴嚏、耳鳴、全身無力、記憶力降低等一系列的現象出現。而且空調病的癥狀會(huì )分布于人體幾個不同的部分,有呼吸道、大腦、關節、腸胃等地方。當你出現了其中的癥狀,那么你可能就是得了空調病。 提醒你預防空調病應做好下述幾點: 第一,空調在制冷時的溫度最好調到二十六度以上,如果溫度太低,室內和室外的溫度就會(huì )相差太大,當你一進一出時就會(huì )冷熱交替,身體會(huì )接受不了,那么就容易得空調病。 第二,房間內需要經常通風,哪怕你開了空調也不要將窗戶關的死死的,最好是留一絲縫隙,以便空氣的對流。 第三,吹空調的時間不能過長,最好控制在三個小時以內，時間過長房間內的空氣會(huì )變得比較渾濁。 第四,在使用空調的時候,房間內不要抽煙,以免在閉塞的房間內造成缺氧。 第五,剛從外面回來,如果是滿頭大汗的話,不要急于出空調,讓汗

  • 手術室空調溫度控制問題

    我剛剛做了一個醫院手術室工程,現在使用過程中發現手術室的溫度不穩,有時低有時高,回水管上的電動閥用的是浙江盾安的,自控是用的施奈德的,系統的壓力有點低只有0.2MPa多點,請專家指點一下是什么原因造成溫度不恒定,如何解決?萬分感謝!

  • 水冷機房空調的冷卻水的溫度范圍如何呢?

    現場有一臺15KW的上送風試機房專用空調,機房面積28平米,物業提供的冷卻水溫是12-32度,壓力0.3-0.8MPA.壓機有出現熱保護現象.

  • 有關空調溫度是否合格的相關問題?

    一會(huì )所空調設計圖紙相關參數:夏季空調室外計算干球溫度36.5度 夏季空調室外計算濕球溫度27.3度 夏季空調室外計算日平均溫度32.5度 設計溫度 夏季26度 冬季20度目前的情況是重慶現在室外溫度38-40度左右 如果空調開啟后室內溫度為27度 是否符合要求呢?施工質量是否滿足設計要求呢?謝謝!

  • 中國地鐵空調溫度如何彰顯人性化?

    炎炎夏日,城市地下的地鐵車廂都開啟空調。可是小編了解到,最近中國媒體紛紛關注地鐵空調的溫度,很多乘客反映地鐵空調“太冷”,還有的報道關注“乘客對空調冷熱反映不一”,有的乘客覺得地鐵空調“太冷”,而有的乘客覺得地鐵車廂像“蒸桑拿”。地鐵運營方也拿出一些對策,如北京地鐵“施行錯峰控溫”,非高峰設定在26℃,高峰時段設定在24℃。但這些對策能否解決乘客感覺“太冷”或“太熱”等問題,還需要觀察。 地鐵空調溫度為何會(huì )出現“太冷”或“太熱” 1、地鐵都是按百年工程設計的,通風空調的設計要按遠期規劃來進行設計,所以設備都有很大的富余量,開通新線,客流量熱負荷有不多的情況下,開啟冷機后,制冷量很大,就顯得比較冷。 2、新建地鐵大量的新的建筑裝修材料,存在部分吸熱的情況,而且地下車站本身溫度就不會(huì )太高,外界熱空氣也不易進入,也客觀造成了溫度較低的問題。 3、地鐵車站由于裝修需要,大量的溫度傳感探頭都在吊頂內,由于冷空氣下沉,所以測試反饋的溫度與實際溫度存在差異。 “弱空調車廂”設置 乘坐過日本地鐵的人們會(huì )在車廂上看到“弱冷房車”

  • 請教大家個關于機房空調的問題

    現在有個機房空調,是EMERSON的。現在溫度達到了要求(溫度22度),但現在濕度在60%,要求濕度在45%。現在我將溫度提高到25度,機器會(huì )跳高濕度報警;應該在相同含濕量的情況下,提高溫度,濕度應該減小的。將溫度調到18度時,濕度上升到了68%。房間里沒有人,就2臺設備,沒有新風,房間密封很好。個人認為是,當初選型時,機組選小了。大家就此事說說各自的看法。機房空調控制是不是溫度優先?

  • 關于機房空調濾網的問題

    我這邊有幾臺裝在機房的大金卡嵌機,因為要驗收,說是濾網要通過UL認證的,所以要換成機房空調的阻燃濾網。可是我怎么找也找不到UL認證對濾網的具體要求是什么樣的,想找廠家定做,廠家也沒有認證。 現在我想問問UL認證或者CE認證對濾網的要求是什么樣的?還有就是機房空調濾網在阻燃和過濾阻值上到底有什么要求? 有哪位大大知道能告訴我嗎,不勝感激!

  • 老生常談:為什么設定空調溫度經常高一度太熱低一度太冷?

    本帖最后由 海大星 于 2014-9-4 16:32 編輯 這是空調的工作原理問題,還是人的心理問題? 這個其實是四方面的問題: 1 空調:空調的溫度其實是相對的一個數值。它顯示

  • 空調總是低壓報警,而且機房溫度降不下來,求助

    7臺恒溫恒濕機,用于一個大的機房,具體地點是在蘭州,從3月份開始老是低壓報警,設定溫度18,但機房溫度有30多度,回風溫度一般都是27,28,有時還高達30多度.我咨詢過一些技術人員,他們說是因為外界環境溫度過低造成的,但是空調是在一個相對封閉的環境中的啊,補新風的量非常少,只有室外機是在外面的啊,這個問題怎么解決啊?

  • 組裝車間的夏季空調溫度怎樣確定?

    各位大俠,誰知道工業建筑的夏季空調溫度怎樣確定啊,規范上只規定了民用建筑及公共建筑的室內溫度,但是廠房怎樣確定呢?包括冷負荷計算中,人員的散熱量人員密度和照明,設備都應如何確定呢???拜托啦,大家討論一下吧

  • 答疑解惑 空調為何未達設定溫度就停機

    原因分析:在環境空氣濕度小于60%以下時,空調室內機健康負離子能夠達到正常的使用效果。當環境濕度過大時,在制冷或除濕運轉方式下,出風口會(huì )因空氣濕度大吹出霧狀冷風,使負離子發射的效果會(huì )有所下降,屬于正常現象,請您放心使用。 家電在我們的生活中總是扮演者不可或缺的角色,而在日常使用家電時,它也會(huì )偶爾的和我們鬧起小脾氣。但其實,這都是因為我們不夠了解家電,不夠了解這個日日夜夜相伴的小伙伴,所以才會(huì )有此情況發生。就拿空調來說吧,身邊的小伙伴反映說,家里的空調未達設定溫度就停機了,這是為何?其實,在使用過程中,會(huì )有很多我們不知道的常見使用難題,它們也許并不是故障。 今天,筆者就給大家詳細的解答三個日常生活中使用空調最常遇見的疑惑。 空調制熱時未達到設定溫度就停機的原因 遇到此種情況,請認真檢查是否存在以下問題: 1.設定溫度與房間溫度溫差過小; 2.房間面積是否過小,與空調制熱量不匹配;

  • 中央空調為何不如設定的溫度熱

    我單位幾個別墅的樣板間都是用的是海爾的多聯機,一拖n的樣子,現在才十一月份,室外空氣10度左右,我把其調整為制熱,30度。雖有制熱,但是溫度遠遠達不到30度,最多20度,請問各位網友,這是空調沒有安裝好的原因還是設備也就這樣了?那我們的冬天怎么過啊!!!!另一個問題:說明上寫著通電六個小時之內不許啟動,否則壓縮機容易損壞。此項是否是產品本身的運行缺陷,還是所有的多聯機都是這樣的?

  • 如何計算空調達到設定溫度需要的時間

    傳導3方式對于空氣而言,主要通過對流、輻射,傳導的效率相當低。導熱時間近似于零。如果是簡單的如封閉空間,只要考慮空調效率即可。t= Q/P = V*p*(T2-T1)/ P其中 V代表空間體積,p表示空氣比熱容, T2當前溫度,T1目標溫度,P,制冷(熱)功率。看你的描述,是否用于計算商場、寫字樓等開放空間而需要計算暖通?這需要考慮邊界條件。如開放的門窗的面積、通風狀況、溫濕度請教如何考慮邊界條件?有沒有相關的例子本人碰到10米高的醫藥原料倉庫,地面面積約為3500平方,選用組合式空調機組,通過風管送風,風量為14萬,冷量為854KW,需要達到溫度<25℃。業主希望知道空調達到設定溫度25℃需要的時間

  • 居民建筑夏季提高室內空調溫度設定值的可行性研究.rar

    居民建筑夏季提高室內空調溫度設定值的可行性研究.rar

點擊加載更多

機房空調溫度設定

機房空調溫度設定專題,為您提供機房空調溫度設定相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與機房空調溫度設定 相關的專業交流討論,更多機房空調溫度設定相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

庭院景觀立面圖

建筑工程概預算入門到精通

佐山爱av在线看免费观看| 性AV天| 99日欧美| 免费黄色视频网站| 《少妇的诱人》意大利| 三级黄色免费网站| 神马久久久久久| 欧美一区二区三区一在线观看| 国产成人久久精品麻豆二区| 欧美一级大香蕉| 熟女综合州| 国产精品区一区二区三含羞草| 亚洲涩涩视频| 第一亚洲中文久久精品无码| 欧美少妇二区| 人人操av大片| 欧美少妇一区| 中文爱爱| 99久久播放| 亚洲人成无码网WWW| A国产一区二区免费入口| 精品无人乱码一区二区三区| 亚洲一区日韩高清中文字幕亚洲| AV 午夜| 色妞AV永久一区二区国产AV| 少妇精品久久久一区二区三区| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天不卡| 国产在线拍偷自揄拍无码福利| 四房色播在线官网| 国产精品久久久久久久久久久久午| 精品欧美一区二区三区在线观看| 青青碰| 老熟妇高潮一区二区高清视频| 婷婷成人阁在线| 亚洲v国产v天堂a无码久久| 色哟哟免费精品网站入口| 国产伦一区二区三区四五区| 久久96精品av色| 精品一区二区三区人妻| 在线观看美女成人影视| 亚洲av人人澡人夜夜人爽人人|