我剛剛做了一個醫院手術室工程,現在使用過程中發現手術室的溫度不穩,有時低有時高,回水管上的電動閥用的是浙江盾安的,自控是用的施奈德的,系統的壓力有點低只有0.2MPa多點,請專家指點一下是什么原因造成溫度不恒定,如何解決?萬分感謝!
變風量空調為啥能通過改變送風量改變室內溫度啊,比如經過空氣處理機組處理后的空氣送風溫度為22度,我現在想把室內溫度設置為18度,這不管咋改變送風量也達不到目的啊,求大佬解答
請教這位大蝦,我這有兩臺力博特15P的機房空調。是1992年安裝的,到現在該空調性能還可以,就是溫度設定的太低,是18℃。我分析可能是裝機調機時廠方技術人員設定后沒有改回來,因為我剛接手,原來的老師傅都不知道密碼。現在找不到廠家,不知怎樣更改溫度設定值。望指教:time:
國務院辦公廳關于嚴格執行公共建筑空調溫度控制標準的通知 國辦發[2007]42號 各省、自治區、直轄市人民政府,國務院各部委、各直屬機構: 隨著我國經濟社會(huì )的快速發展,空調已比較普遍地應用于公共建筑和居民住宅,在改善人們生產生活條件的同時,也消耗了大量電能。為深入貫徹科學發展觀,進一步落實《國務院關于加強節能工作的決定》(國發〔2006〕28號)精神,促進科學使用空調,節約能源資源,減少溫室氣體排放,有效保護環境,經國務院同意,現就嚴格執行公共建筑空調溫度控制標準有關問題通知如下: 一、充分認識合理控制空調溫度的重要意義 多年以來,我國公共建筑的空調管理比較粗放,空調溫度設置不盡合理,導致能效不高,造成能源資源浪費,增加了環境壓力,與建設資源節約型、環境友好型社會(huì )的目標不相適應。實踐表明,合理設置空調溫度,科學管理空調的運行,既能提供比較健康、舒適的室內環境,滿足正常的工作、生活和學習需要,又能節約能源,保護生態環境,是一件利國利民的好事。加強空調使用環節的節能環保工作,已日漸成為
多聯機內機由線控器與內機連接,內機與外機之間采用信號線連接,室內機與室外機基本上是單獨配電,想知道這個具體的控制是怎么達到的,比如我們只要按控制器,空調就開啟,但我的控制線跟電源線是不同的啊,還有我外機也是由內機的線控器控制,然后通過信號傳遞給外機,讓外機動作的嗎?還有我室內外機有強電、弱電信號連接線,這兩個線分別起什么作用,是串聯還是并聯,另外就是水機,好像記得主機跟風盤之間沒有信號線的,它又是怎么控制的呢?一直在網上搜都搜不到,希望知道的大俠幫忙解惑,不勝感激
北京海林電器設備有限公司專業從事中央空調系統控制、末端溫度控制和樓宇自控技術的高新技術企業。 主要產品包括:中央空調末端溫度控制器、電動閥、電動調節閥、電動風閥、電動風口、聯機控制器、中央空調主機控制器、中央空調電話遠程控制系統、中央空調計算機集中監控系統等大類產品。產品種類豐富,配套性強,可以為用戶提供完整的技術支持及工程解決方案,是眾多空調廠商、工程公司、代理商及經銷商的最佳選擇。公司通過了ISO9001:2000質量管理體系認證;中央空調控制器通過EMC(電磁兼容)認證,其它產品通過了中國電工委員會(huì )的安全認證。 聯系電話:13621209933 聯系人:祝莉娜
簡介:認為應根據建筑的使用情況進行室溫調節,既可以減少能耗,又利于節能,提出了室溫調節的方法和措施。 關鍵字:建筑供暖 能耗節能 室溫調節 供暖建筑的室內溫度是根據熱舒適性、經濟性、生產工藝等因素確定的,各類不同的建筑都規定了相應的室內溫度,一般民用建筑的主要房間,其室內溫度在16-20 ℃之間。當室內溫度低于規定的溫度時,不能滿足熱舒適性、生產工藝等方面的要求;當高于規定的溫度時,熱舒適性提高了,但耗熱量增大,不利于建筑節能。因此,供暖建筑的室內溫度是評價供暖品質和節能的重要參數。 建筑供暖是為了滿足人、生產及其它特殊的需要,當人們在室內工作、生活時,需要保持穩定、舒適的室內溫度;當人們停止了工作,人去樓空時,應將室內溫度降低至最低水平,即值班溫度。因此,建筑供暖的室內溫度應根據建筑的使用情況,進行隨機調節,有利于建筑的節能。 1、室溫調節的原理在通常的供暖情況下,不論房間是否有人,室溫都保持規定的溫度tn,房
各位前輩,小弟在江蘇某甲級寫字樓任職,項目剛剛竣工,目前系統存在溫度控制精度差的問題,還請論壇大俠指點迷津!項目為電制冷主機由地下泵房供冷水至低區各樓面,其中18層設備層為二次泵,通過板交與一次冷凍水換熱供中高區末端設備。末端系統采用AHU+VAV-BOX組成。靠核心筒內區VAV-BOX為無動力型,只控制風閥開度,外區靠玻璃幕墻側為帶動力型VAVBOX,動力型設置風機提供額外動力。AHU回風總管連接走廊吊頂由租戶與走廊隔墻間連通管吸回租戶側空氣。每層兩臺AHU,每臺AHU服務大概700平米約7個房間。AHU送風管直接進入租戶吊頂,引支管至VAVBOX,每臺AHU風管接駁45臺VAVBOX將空氣送入租戶。BMS邏輯為:將AHU送風風壓設置為100pa,風機變頻器根據風壓自動調節。VAVBOX手動設定溫度至設計溫度25度,系統開機后啟動AHU,自動設定送風溫度為14度。冷水閥隨即根據14度送風溫度控制開度。此時室內有負荷,BOX風閥滿開。運行一段時間后
空調溫度要設到多少度為好? 了解空調病,預防空調病 夏季是使用空調的頻繁季節,空調長時間吹著,也容易吹出空調病。或許你得了空調病,但是你也可能覺得是感冒或中暑,比較類似,但又不同。它會(huì )有鼻子堵、腦發暈、打噴嚏、耳鳴、全身無力、記憶力降低等一系列的現象出現。而且空調病的癥狀會(huì )分布于人體幾個不同的部分,有呼吸道、大腦、關節、腸胃等地方。當你出現了其中的癥狀,那么你可能就是得了空調病。 提醒你預防空調病應做好下述幾點: 第一,空調在制冷時的溫度最好調到二十六度以上,如果溫度太低,室內和室外的溫度就會(huì )相差太大,當你一進一出時就會(huì )冷熱交替,身體會(huì )接受不了,那么就容易得空調病。 第二,房間內需要經常通風,哪怕你開了空調也不要將窗戶關的死死的,最好是留一絲縫隙,以便空氣的對流。 第三,吹空調的時間不能過長,最好控制在三個小時以內，時間過長房間內的空氣會(huì )變得比較渾濁。 第四,在使用空調的時候,房間內不要抽煙,以免在閉塞的房間內造成缺氧。 第五,剛從外面回來,如果是滿頭大汗的話,不要急于出空調,讓汗
混凝土在現代工程建設中占有重要地位。而在今天,混凝土的裂縫較為普遍,在橋梁工程中裂縫幾乎無所不在。盡管我們在施工中采取各種措施,小心謹慎,但裂縫仍然時有出現。究其原因,我們對混凝土溫度應力的變化注意不夠是其中之一。 在大體積混凝土中,溫度應力及溫度控制具有重要意義。這主要是由于兩方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出現溫度裂縫,影響到結構的整體性和耐久性。其次,在運轉過程中,溫度變化對結構的應力狀態具有顯著的不容忽視的影響。我們遇到的主要是施工中的溫度裂縫,因此本文僅對施工中混凝土裂縫的成因和處理措施做一探討。 1.裂縫的原因 混凝土中產生裂縫有多種原因,主要是溫度和濕度的變化,混凝土的脆性和不均勻性,以及結構不合理,原材料不合格(如堿骨料反應),模板變形,基礎不均勻沉降等。 混凝土硬化期間水泥放出大量水化熱,內部溫度不斷上升,在表面引起拉應力。后期在降溫過程
題目:某實驗室的外環境:夏季26度,冬季20度,實驗室大約30平米,大約2KW的熱負荷,現場提供7-13度的冷凍水,要求實驗室溫度精度正負0.1度,設計空調系統,自控系統?問了好多廠家,都不能做,大家能否提供幫助,該怎么設計,給個方案。自控采用什么的
溫度開關工作原理蒸氣壓力式波紋管的動作作用于彈簧,彈簧的彈力是由控制板上的旋鈕所控制的,毛細管放在空調機的室內吸入空氣的風口處,對室內循環回風的溫度起反應。當室溫上升至調定的溫度時,毛細管和波紋管中的感溫劑氣體膨脹,使波紋管伸長并克服彈簧的彈力把開關觸點接通,此時壓縮機運轉,系統制冷,直到室溫又降至設定的溫度時,感溫包氣體收縮,波紋管收縮與彈簧一起動作,將開關置于斷開位置,使壓縮機的電動機電路切斷。以此反復動作,從而達到控制房間溫度的目的。電子式溫度控制器電子式溫度控制器(電阻式)是采用電阻感溫的方法來測量的,一般采用白金絲、銅絲、鎢絲以及半導體(熱敏電阻等)為測溫電阻,這些電阻各有其優確點。家用空調的傳感器大都是以熱敏電阻式。熱敏電阻式溫控器是根據惠斯登電橋原理制成的,(左圖)是惠斯登電橋。在BD兩端接上電源E,根據基爾霍夫定律,當電橋的電阻R1×R4=R2× R3時,A與C兩點的電位相等,輸出端A與C之間沒有電流流過,熱敏電阻的阻抗R1的大小隨周圍溫度的上沈下降赌變９平衡受到破壞，AC之間有輸出電流。因此,
一個比較棘手的問題,請教各位高手指點。因一臺設備需要8個PT100熱電阻測溫,自己制作了一個溫度顯示控制箱,使用了WP系列雙回路顯示控制儀4塊,每個控制儀輸入兩路熱電阻信號,輸出兩路3-20mA信號至上位機。故障現象是:有時幾天沒事,有時會(huì )突然出現某臺控制儀的一路或兩路同時輸出超溫報警信號,DCS系統顯示溫度有時最大值,有時超過設定值。出現問題的回路基本集中在第三塊和第四塊控制儀上。從查找故障出現看,問題應在控制儀到現場PT100熱電阻以及連線上,現在控制儀又換了另一廠家的還是出現,接線有沒問題,郁悶啊!!!高手指點迷津啊!!!
S7-300PID溫度控制手冊
建筑供暖的溫度控制與節能.rar
溫濕度控制器選用的是杭州藍騰電力科技有限公司的WSK-JH(TH) 導軌式只用到其中的溫度控制通電后溫度控制器短路燒掉,曾經試圖聯系廠家。廠家看過圖紙后說沒有問題,但是溫濕度控制器仍然燒掉,請問達人,這個是什么原因,要如何修改。我已經要狂了!
【中國中央空調交易網】隨著氣溫越來越高,空調成為家用一族的消暑必備品。然而高昂的電費也會(huì )隨之而來,我們如何合理的使用空調,降低空調能耗,從而減少不必要的電費呢?記者就此問題采訪了沙園家電空調銷售人員,銷售人員表示,除了根據房間大小選購空調大小外,更重要的是不宜把空調的溫度設置的太低,最好設置在國家推薦的溫度范圍內。 大家都知道,購買空調前一定要按照房間的大小來選擇空調的大小。銷售人員表示,每個房間都不是完全密封的,房屋要吸收外面的熱量,只有當空調完全滿足房間的制冷需求時,才不會(huì )給空調造成太大的負荷,從而減少耗電。最重要的是,使用空調時,不要把溫度設定得太低,國家推薦家用空調夏季設置的溫度為26℃~27℃,空調每調高1℃,可降低7%~10%的用電負荷。使用空調時不要頻繁開關,空調停機后必須間隔2~3分鐘后才可以開機,否則易引起壓縮機因超載而燒毀,且耗電增多。睡眠時,應使用空調的睡眠(或經濟)功能。人在睡覺時,散發的熱量少,對溫度變化不敏感,睡眠功能能使空調在人入睡一定時間后,自動調高溫度,可以起到20%的節電效果。另外,空調過濾網、散熱片上的灰塵要及時清除,最好
海林電器設備有限公司是專業從事中央空調系統控制、末端溫度控制和樓宇自控技術的高新技術企業。 主要產品包括中央空調末端溫度控制器、電動閥、電動調節閥、電動風閥、電動風口、聯機控制器、中央空調主機控制器、中央空調電話遠程控制系統、中央空調計算機集中監控系統等大類產品。產品種類豐富,配套性強,可以為用戶提供完整的技術支持及工程解決方案,是眾多空調廠商、工程公司、代理商及經銷商的最佳選擇。 海林公司具有強大的產品研發能力,擁有最先進的中央空調自控技術及產品,形成了研發、生產、營銷、售后服務的一體化體系;公司已在全國建立多家辦事處、代理商及經銷商,在上海設立了上海海林風自控設備有限公司;公司通過了ISO9001:2000質量管理體系認證;中央空調控制器通過EMC(電磁兼容)認證,其它產品通過了中國電工委員會(huì )的安全認證。 聯系電話:13621209933 聯系人:祝莉娜
如題,對于一般的舒適性空調,我們會(huì )經常看到某空調區域“溫度18~27℃,濕度40%~60%”等字眼。我們知道,在計算空調負荷的時候,所選用的室內溫度或濕度是一個定值(如溫度26℃,濕度60%),那么那個溫度的范圍(18~27℃)或者濕度的范圍(40%~60%)是怎么得來的呢,比如溫度怎么知道是18~27℃,而不是19~28℃呢?又是怎樣控制的呢,是用溫度探測器嗎?對于工藝性空調如25±1℃,除了建筑圍護結構,空調送風溫差及換氣次數,要滿足規范規定的標準外,又怎么知道它的溫度范圍是25±1℃,而不是25±2℃呢?
空調溫度控制
空調溫度控制專題,為您提供空調溫度控制相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調溫度控制 相關的專業交流討論,更多空調溫度控制相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題