  • 電梯電纜及開關選擇疑問

    建筑提資料電梯樣本,1350公斤,2.5M/S,電動機功率20kw,滿載電流47A,滿載上行電流91A問題:1,滿載上行電流=啟動電流? 2,導線各位怎么選截面,按電氣常用技術手冊,可能要到35方的了,前級開關整定到多少? 3,2個電梯一起,前級導線截面和開關?

  • 關于電梯隨行電纜是否可以有接頭的問題

    電梯隨行電纜一般中間是沒有接頭的。但是找不到相應的標準。哪位高人能找一下,這塊到底國標有沒有要求?或者什么標準里說明是否可以有接頭?

  • 疑問:電梯供電電纜用35+2*16電纜?

    疑問:電梯供電電纜用35+2*16電纜?

    發電梯豎向供電系統圖一張此次設計上電梯用的是YJV35+2*16我覺得電纜型號選擇有問題吧應該選擇3*35+2*16或者4*25+1*16的電纜吧???難道是設計錯誤大家覺得呢???

  • 施工電梯隨行電纜能對接不?

    施工電梯廠家只給配66m的隨行電纜,不夠長,需要再接一根66m長的電纜,問能不能對接?若能接頭位置怎么處理,才能確保自重的抗拉?

  • 11KW電梯18層要配多大電纜

    我的電梯是11KW左右電機,樓層18層高64左右,電線還有從低壓柜哪里拉出來也有20米左右,這樣一來一條要90米,大家看配多大的電纜不會(huì )浪費

  • 客梯電纜可否與消防電梯電纜共用

    本工程一臺消防電梯總負荷22KW,兩臺客梯總負荷40KW,兩臺客梯共用雙電源箱,采用3x35+2x16的電纜;消防電梯單獨雙電源箱,采用3x25+1x16的電纜。問了節約成本對電纜進行優化,可否把客梯與消防電梯的電纜合并為一組電纜,采用3x50+2x25的電纜,規范上沒有明確消防電梯與客梯不能共用電源,火災時客梯也不會(huì )切斷電源,不知道這種方法可否。

  • 電梯電纜可以在電梯井道里敷設嗎

    電梯電源電纜可以沿電梯井道敷設嗎?新防火規范要求10.1.10-3 條: 消防配電線路宜與其他配電線路分開敷設在不同的電纜井、溝內;確有困難需敷設在同一電纜井、溝內時,應分別布置在電纜井、溝的兩側,且消防配電線路應采用礦物絕緣類不燃性電纜。另新防火規范6.2.9-1 條: 電梯井應獨立設置,井內嚴禁敷設可燃氣體和甲、乙、丙類液體管道,不應敷設與電梯無關的電纜、電線等。電梯井的井壁除設置電梯門、安全逃生門和通氣孔洞外,不應設置其他開口;原設計是在電纜井內敷設,那現在要求采用礦物絕緣類不燃性電纜。那如果敷設以電梯井首里呢?可以嗎?電纜型號有什么要求?請指教!

  • 請教一個電梯的型號及配電電纜的選擇?

    NPX-1000-105請問上面這個電梯型號是什么意思?還有,電梯的功率有沒有可能是1000KW的,如果有,那要選什么型號及多大的電纜?誰能幫我解解,謝謝!

  • 【討論】關于電梯電纜選用問題,如何說服設計院

    我是地產公司的,現在住宅小區圖紙設計階段,小區電梯2種:800公斤和1000公斤。功率分別是11千瓦和13千瓦,設計院的堅持用80安的斷路器和35的電纜,個人認為63安的斷路器,16的聚氯乙烯電纜就足夠了,請問我的意見是否正確,如何說服設計院。

  • 21層辦公樓電梯電纜截面選擇疑問

    一棟21層辦公樓普通電梯電纜截面選擇3*95+2*50,Pe=80kW,Kk=0.75,Pjs=60kW,COSQ=0.55,Ijs=165A,設計人員選擇的電纜是不是過于偏大?請各位指導一下,非常感謝!

  • 請教電梯的監控線是和轎廂的隨行電纜走一塊嗎

    最近我們的大廈要做監控,電梯內也要做,請教電梯內的攝像頭的視頻電纜怎么做?是和電梯的隨行電纜綁在一塊嗎?還是走井道呀?視頻電纜是專用的嗎?還要注意什么問題?

  • 電梯機房是否可以允許跟電梯電纜無關的橋架通過?急。

    我們這項目,六層是電梯機房,旁邊是一電氣井和空調水井,現在屋面的制冷主機的電纜是用橋架走的,從電梯機房穿過,電梯安裝單位說不行,我查了一下《民用建筑設計通則》及電梯驗收規范,其中在通則里有說到“電梯機房應為專用房間,。。。機房不允許直接穿越水管及蒸汽管”但是沒有提到電纜橋架,我想請教的是“與電梯無關的電纜橋架能否從電梯機房里面走”謝謝,依據是什么?

  • 無機房電梯的配電柜電纜豎井里可以嗎?

    正在施工,無電梯機房,五層樓高,酒店客梯。施工單位做了洽商將電梯配電落地柜放在了首層電梯井旁邊的電氣豎井里(豎井內已有兩個照明配電箱)。設計、監理簽了字。可我記得電梯配電柜只能單獨放置,電梯機房不能有其他配電箱,避免誤操作,以前驗收時是這樣要求的,請問上面提到的配電箱放在電氣豎井里,并且豎井內還有兩個別的照明箱,這樣做違反規范嗎。電梯驗收受影響嗎?請高手哥哥、姐姐指教。

  • 4臺10KW電梯用150A斷路器50的電纜合理嗎?

    一梯兩戶六層的住宅帶電梯10KW,有兩個單元,三個單元,四個單元的。兩個單元的審圖要求用80A的斷路器,YJV-3*25+2*16的電纜。三個單元的審圖要求用100A的斷路器,YJV-3*35+2*16的電纜。四個單元的審圖要求用150A的斷路器,YJV-3*50+2*25的電纜。審圖說是瞬間功率大,壓降大。我覺得是不是有些大拉!希望各位大蝦指點一下!

  • 8臺電梯每臺50kw如何選擇配電電纜及開關

    8臺電梯每臺50kw,采用一個雙電源配電回路供電,如何選擇配電電纜及開關?我的計算方法:8x50x0.67=268kwI=267/1.732/0.38/0.8=507A電梯的計算電流一般為1.41~2I之間,保險起見選擇2IIj=2I=2X507=1014A最終選擇1000A斷路器,電纜亦根據1000A電流選擇。這樣的做法肯定是沒有問題的,但是是不是太保守了呢?希望大家就此問題探討!!!

  • 9層住宅直至頂層的電梯電纜\電線的敷設問題

    一個9層的老年人住宅項目,建筑專業沒有設電氣豎井,現在要將電梯的兩路電纜引至頂層電梯機房,不知如何敷設是好.住宅建筑管線又不好明敷,穿鋼管暗敷固定也是問題.請教各位前輩,該如何解決較好,小妹不盛感激:)

  • 28層的消防電梯必須用阻燃或耐火電纜嗎?

    新做的28層的消防電梯用的是普通的YJV22電纜加防火橋架在電氣井內敷設,驗收時說必須用阻燃或耐火電纜。查GB50045-2005《高層民用建筑防火規范》有關電氣線路的條文如下: 9.1.4消防用電設備的配電線路應滿足火災時連續供電的需要,其敷設應符合下列規定: 9.1.4.1暗敷設時,應穿管井應敷設在不燃燒體結構內且保護層厚度不應小于30mm;明敷設時,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽; 9.1.4.2當采用阻燃或耐火電纜時,敷設在電纜井、電纜溝內可不長期防火保護措施; 9.1.4.3當采用礦物絕緣類不燃性電纜時可以直接敷設; 9.1.4.4宜于其它配電線路分開敷設;當敷設在同一井溝內時,宜分別布置在井溝兩側。 根據以上條文,我覺得普通的電纜加防火橋架在電氣井內敷設,滿足9.1.4.1條中“明敷設時,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽;”規定。也就是說28層的消防電梯采用普通的電纜加防火橋架可滿足消防的防火要求,不一定非要用阻燃或耐火電纜。 不知道我這樣理解對嗎?請高手指點。

  • 開關與電纜怎么配合的啊?

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?

  • 這個標注,是電線還是電纜?

    這個標注,是電線還是電纜?

    大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!

點擊加載更多

電梯電纜

電梯電纜專題,為您提供電梯電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電梯電纜 相關的專業交流討論,更多電梯電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

長峰電纜

電氣施工員招聘

五月丁香一区二区三区| 成在人线AV无码免费高潮喷水| 中文字幕综合 在线| 久久这里只有精品6| 乌拉特后旗| 中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费| 色婷婷综合久久久中文字幕| 欧美日韩中文字幕日韩欧美一区| 日韩欧美国产精品| 国产一级二级特黄片| av天堂国产一区| 91亚洲精品久久久蜜桃借种| 亚洲宅男天堂| 国产精品无码亚洲字幕资源| 日韩欧美网址| 日本一本到久久| 亚洲天堂综合啪啪| 糖心VLOG精品一区二区| 久久久久久久久久久久久久久久| wwwxxxx日本| 精品 无码 在线| 97精品国产97久久久久久免费| 色五月婷婷综合在线| 亚洲无码精品久久久久| 欧美日二区| 看毛片久久久久久| 色五月婷婷色五月| 免费无码激情国产在线观看| 萨嘎县| 国产精欧美一区二区三区| 户外暴露一区二区| 最近中文字幕mv免费高清| 亚洲AV无码一区二区观看久久蜜| 夫妻av| 欧洲熟妇色XXXX欧美老妇软件| 中文字幕无码免费| 国产精品视频免费观看| 涩涩视频在线免费看| 日本一区欧美| 丰满人妻妇伦又伦精品国产| 超碰人|