狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 車庫排風和排煙能合用嗎?

    排風和排煙主管我知道可以合用,排風口和排煙口能合用嗎?另外,風管走向和風口布置有什么要求嗎?比如風口要多少個,距離多遠?謝謝!

  • 排風與排煙風管共用問題

    肯定是跨越防煙分區了,規范規定排煙風機風量按大分區面積x120確定,但我單獨防煙分區的風量是不是按面積x60確定呢?最后我的風口是不是應該選用帶電動執行器的風口?

  • 【請教】關于排風、回風與排煙問題

    我設計一個大型超市系統,散流器負責區域7.5*7.2m,我把排風、回風和排煙設在同一根風管里,排風按新風量的80%算,正常運行時排煙風口不開,只有回風和排風,需要時開排煙風口。不知道這樣行不行,因為如果回風和排煙分開設計的話很占地方,風管都比較粗。望大家指教。

  • 關于排風與排煙風管風速的問題

    規范規定在計算排風機的排風量時應考慮風管的漏風量,即10%~20%,那計算風管風速時是否應該考慮這10%~20%漏掉的風量呢? 跪求大神指點迷津!

  • 地下室排煙,排風如何切換?

    地下室為桑拿洗浴中心,我計劃采用排風,排煙合用的系統。問題是當發生火災時,除著火房間外,其余房間的排風口均要關閉。怎樣切換?大家遇到此類問題怎樣設計?

  • 雙速風機的選擇與排風排煙

    我的理解是:當排風和排煙合并起來采用雙速風機,如一個地下室劃分n個防火分區(建筑),每個防火分區劃分m個防煙分區(暖通)。每個防火分區作為一個風系統考慮(選雙速風機-pj),低速風量按照防火分區面積的換氣次數考慮,高速風量安裝最大的防煙分區面積×120考慮。我這樣理解是否完全正確呢?

  • 關于排風兼排煙的控制問題

    排風兼排煙的控制是著火時關閉非著火防煙分區的排風口及排煙口,同時打開著火所在防煙分區排煙口;還是如何...(排風兼排煙系統按防火分區設置)

  • 關于車庫排風排煙風機的選擇

    關于地下車庫的的通風排煙設計,我目前習慣于一個防煙分區設置一個機房,排風5次計算,排煙6次計算,每個機房設置一臺雙速風機,低速排風,高速排煙。補風為一個防火分區統一補入,設置一個補風機房,風量滿足大于一個防火分區內總排煙量的50%,總排風量的80——85%。現在發現的問題是:1、雙速風機的風量變化范圍大,往往選擇的風機的風量比計算的大很多;大家一般如何解決???2、補風是按照一個防火分區選擇的,要是著火的話只開一個防煙分區的排煙風機,那補風就遠遠大于一個防煙分區的排煙量了,難道一個防煙分區著火兩個防煙分區的排煙都要打開么???還是我的補風機設置有問題,應該按照兩個防煙分區風量大的選擇補風機而不是采用兩個的和選擇補風機??

  • 有關廚房廁所排風排煙的問題

    聽施工隊的工人說現在有一種用于廚房和廁所煙道和排風道的反味裝置,就是一種類似于單流閥的東東,煙氣能夠排走,別人家的煙氣不會(huì )反到自己家,不知各位有沒有聽說過,現在有沒有賣的。

  • 事故排風與機械排煙有同時考慮的嗎?

    一個垃圾處理車間,工藝提資生產過程中會(huì )有甲烷產生,所以考慮事故通風;同時垃圾是可燃物,按建規要求需要設置機械排煙。會(huì )出現甲烷濃度達到限值,只開啟事故通風機;著火但濃度未達到限值,單獨開啟排煙風機的情況嗎?

  • 酒吧排煙排風共用問題請教!

    碰到這樣一個酒吧,大廳空間650多平方米,層高6.8米,設有中央空調系統,但空調設計說要把排風與排煙共用管道,設雙速風機,平時低檔排風,火災時高檔排煙,請教下這樣設計是否可行?排風量如何計算?是否要與空調送風量匹配?排煙排風口是共用還是分開布置?

  • 排風排煙管道的最小流速

    各位前輩好!地下車庫做的平時排風火災時排煙的管道只查到最大流速不應超過20m/s,請問有最小流速的規定嗎?謝謝大家{:2_82:}

  • 排煙能和平時排風共用一風管嗎

    問題如上,我想消防時把支管上的70℃防火閥關閉,走廊的電動排煙口打開,補風也一樣,行不行,有無強條說不得合用?誰來確定下?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-3-28 21:15 編輯 ]

  • 地下室消防排風排煙問題~

    1、地下車庫入口設置消防卷簾必須要設計補風么?2、消防排風排煙可以共用一個風機一個風井么,風量按哪個計算?3、排風排煙機房尺寸大概需要多少?謝謝啦~

  • 地下室排風兼排煙的問題

    各位前輩老師,我現在做一個地下室的送排風系統我的地下室總的建筑面積是36345.38平方米。設計院給我設計了10個排風兼排煙系統總的排風量為462500立方米每小時請問是不是風量太大了。他設計的風量是根據什么標準謝謝

  • 地下車庫的排煙,排風和補風

    項目:某大樓地下車庫B2的一個防煙分區面積為1945㎡,高3.9m按資料要做排煙,排風和補風。排煙量:1945*6*3.9*1.2=54615排風量:1945*6*3*1.2=42012補風量:42012*0.8=33609問題如下:1.我這些計算量是否正確?2.排煙口的風速是小于10m/s,那么排風口的風速限制又是多少?以及補風口的風速限制又是多少?3.風口距離地面一般有多高?是否有強制性規定?4.準備用雙速風機,那么這風機該如何選擇?5.如果選擇一臺風機,則主干的風管特別大;那么是否可以用兩臺風機來負責一個防煙分區?6.這排煙排風風口應該用什么類型的?

  • 關于地下室自然排風排煙問題

    現有一個地下室面積385m2,是管理用房。四周都有開窗,能否采用自然排風(煙)。保證開窗面積大于建筑面積的2%,最遠點距離不超過30米就可以了阿??請教啊!!!

  • 車庫排風排煙共用風機的設置

    我也提個問題請教大家:車庫排風也按6次,但當其層高大于3M時,可以只按3m計算排風量,如果層高為4m,這時排風量和排煙量相差較大,而風管又共用,各位是怎么考慮風機設置的?

  • 車庫排煙,排風合用是如何實現切換的

    請教各位,車庫排煙,排風合用,是如何實現切換的,排煙口和排風口可否合用,因為風流速和煙流速不同,風口是否不一樣大?請各位幫忙解釋一下,謝謝.

  • 排煙口與排風口能否合用

    浙江有這樣的規定:地下車庫排煙系統和排風系統合用管道時,在火災狀態下,排煙口應結合防煙分區自動打開,排風口應自動關閉。我想知排煙時為什么不把排風口做排煙口呢,排風口和排煙口有區別嗎?

點擊加載更多

排風排煙

排風排煙專題,為您提供排風排煙相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排風排煙 相關的專業交流討論,更多排風排煙相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

地下室通風排煙

防排煙通風管道

性一交一乱一色一视频| 人人妻夜夜澡人人爽欧美精品| 久久夜色精品国产噜噜噜亚洲AV| 国产午夜精品一区理论片| 英德市| 国产三级精品三级在线专区1| 久久久久久亚洲蜜桃| 婷婷综合在线| 国产成人综合日韩精品无码不卡| 国产三级精品三级| 日韩精品v| 男女激情av| 在线大香蕉| 国产精久久61| 91日本小视频| 日本视频中文字幕| 婷婷成人免费视频| 国产精品久久久久久2021| 午夜婷婷一区二区三区| 伊人中文字幕一区二区| 日韩欧美激情一区二区| 四虎影视app最新免费版| 一区二区三区在线电影| 美女性爱免费在线捶放| 精品免费一区二区三区在线赤裸| 久久精品A级影片| 九色91| 性做久久久久久久久| 无码人妻h动漫中文字幕| 香蕉网在线| 久久精品一区二区三区国产精品| 俺去狠也| 日本边做边吃奶AⅤ视频免费| 欧美日韩一品二品| 亚洲国产精华液网站W| 亚洲亚洲一区2区三区| 亚洲日韩AV五码中文字幕美国| 国产精品精品久久久久久毛片| AV3区| 商南县| 婷婷玉丽激情五月天|