雨天,一層樓板澆筑,陽臺那兒出了問題!!仔細看千斤頂……歡迎大家來看看,可否提出點建議……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 編輯 ]
各位 大家好 我這里的工地用的是現場攪拌混凝土 再用輸送泵送到施工層 在施工層上有個布料機(就是用鋼管搭設的一個便于混凝土管子立起來的一個設施) 問題就是在混凝土澆筑完畢時 要打水洗管子 在拆卸管子的時候 混凝土管內存了好多水 最后都灑到看剛澆筑的混凝土上了 造成混凝土的表面質量很差 希望各位大俠指點迷津!
大俠們,我家農村建三層樓房,梁長4.5-5.8m,昨天澆筑的混凝土,今天就在上面放預制板,每塊應該有300-400公斤,15天后拆模,現在溫度5-8攝氏度,這樣行不行 能這么早不拆模板的情況下承重嗎?謝謝!
澆筑0號塊,由于施工高度為47米,且在水中施工,考慮用混凝土輸送泵來澆筑,可是梁高7米,鋼筋有很密無法將泵管直接從梁肋插入澆筑,而且又不能使混凝土落差過大。現在很糾結這個問題,不知大家以前是如何解決澆筑問題的,望賜教。
常見混凝土工程外觀弊病及處理辦法 在實際工程中,常常因為各種原因導致澆筑完成后的混凝土出現各種外觀弊病,現將各種出現的情況進行列舉和原因分析: 一、蜂窩 出現原因: (1)配合比計量不準,砂石級配不好; ( 2 )攪拌不勻; ( 3 )模板漏漿; (4)振搗不夠或漏振; (5)一次
情況是這樣的,寫字樓,19層,柱子混凝土標號C50,梁板混凝土標號C25,同時澆筑。在澆筑5層以下時,由于工人攔收口網不過關的原因,及施工員缺少現場施工管理經驗,導致柱子混凝土澆筑時沒打滿,在主梁一半的位置以上都是C25料,后期用回彈儀檢測發現強度達不到要求。現樓已經封頂,請問各位大神,你們遇到這種情況會(huì )如何補救的。。。。。。
lz所在項目承建的是框剪結構的安置房,由于墻柱和梁板的混凝土標號不同,所以施工時都是先把C40的墻柱澆筑完畢再澆筑C30的梁板。在澆筑墻柱時不可避免的會(huì )有部分混凝土落到板上,如下圖,由于一、二、三層均是商業,層高較高,澆筑時間自然就很長,等墻柱澆筑完畢時落在板上的混凝土也差不多初凝了,必然影響結構強度,各位大神有什么好的方法么?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-20 20:56 編輯 大體積混凝土為什么要整體一次性連續澆筑?不連續澆筑會(huì )怎樣?
混凝土澆筑中的鋼筋看護問題 這是個老大難問題,普遍存在的問題。 鋼筋骨架和網片是用20號、22號鐵線綁扎的,其做法就是招架之功,暫時維持 形狀,等混凝土澆筑完了,砼內鋼筋走形錯位到什么程度就不得而知了,可是這里邊的隱患卻可想而知。 在澆筑混凝土時,看護鋼筋的責任在鋼筋工,無意破壞鋼筋的人員是混凝土工。混 凝土工腳穿大靴子,手持震搗器,不管三七二十一,什么蓋筋負彎矩筋,他們任意踐踏,他們不怕把鋼筋踩趴下踩倒踩扁,似乎別人踩鋼 筋違規,唯獨混凝土工可以隨便踩,因為他們踩扁之后,馬上就用混凝土蓋上了看不見了,把鋼筋用混凝土埋上看不見,監理檢查不出來 了就算過關了,似乎這已成了天經地義的心照不宣的邏輯,有的監理也這樣認為。 至于隱蔽工程記錄,不就是施工內業么,那是內業員的事了,內業資料有幾個與實 際施工情況完全相符的。大不見小不見睜一只眼閉一只眼的事兒太多太多。 在混凝土澆筑過程中,正規的施工做法是搭浮跳,混凝土工站在跳板上作業,不許 踩鋼筋。而現實呢,有的施工方閑麻煩,別說搭浮跳了,用人力推車運送混凝土在鋼筋上行走,乃是司
請教各位老大,當樓面要求起拱,模板起拱,是否混凝土也要跟著起拱,澆筑完的樓面也呈拱型。即保證設計厚度,不保證樓面的平整度。[ 本帖最后由 baiynuin 于 2009-10-19 21:01 編輯 ]
本人做擴大基礎,遇到問題由于擴大基礎下部需要放腳,也就是三個臺階,考慮到基礎截面并不大采用一次澆筑澆筑混凝土的時候會(huì )出現漲模,請問高手們是怎么解決的? 本類工程我以前也做過,采取辦法:先澆筑下面幾層砼,如果達到一定強度后再澆筑上部。 本工程遇到問題1、溫度低,混凝土澆筑后長時間無強度; 2、上部結構高,最長的有3.2m,對下部壓力必定很大 請高手指點。
本帖最后由 行知 于 2014-8-30 08:55 編輯 1、配筋率計算使用h0還是h,新規范出了之后,沒有給出明確的答案,一直弄不清楚,有的參考書上用h0,有的參考書上用h,請大神們指點2、局部受壓計算時,核心混凝土面積,是直接用l1*l2,還是(l1-2d)*(l2-2d)?有的參考書上用前者,有的參考書上用后者,也是很郁悶呀
如果由于天氣冷施工隊伍私自用炭火加熱砼墻體,導致墻體被熏黑,那么這樣會(huì )對砼質量產生影響么,還有如果以后裝修階段抹灰的話,會(huì )對抹灰的質量產生影響么
自建房混凝土澆筑說難不難,今天特此整理了容易造成質量問題的八大問題,澆筑時一一比照,就基本可以杜絕質量問題產生。一、混凝土攪拌時間過長混凝土攪拌運輸時間過長,水分蒸發過多,導致混凝土塌落度降低,出現收縮裂縫。二、施工時擅自改變水灰比混凝土流動性越好,施工就越方便,工人為了偷懶,擅自加水提高混凝土的流動性,或者因為其它原因加大水灰比。導致混凝土硬化時收縮量增加,出現裂縫。三、工人不規范施工1.不按設計圖紙施工,擅自改變結構的施工順序,改變結構受力模式;2.亂踩亂踏綁扎的上層鋼筋,導致鋼筋被踩彎、踩倒,使承受負彎矩的受力筋保護層加厚,導致構件的有效高度減小,承載力下降,形成裂縫。四、模板施工不規范1.模板表面未涂隔離劑,或是模板表面未清理干凈、表面不平,翹曲變形 ;2.模板剛度不足,在澆筑混凝土時,巨大的沖力導致模板變形;3.模板過于干燥,澆筑混凝土后因模板吸水量大,導致混凝土收縮,產生塑性收縮裂縫;
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 20:34 編輯 采用地泵澆筑高層混凝土,最后收尾沖洗泵管,水泥漿及部分混凝土跑到外架上,造成外架臟亂。采取辦法:制作2方左右的水箱存放,然后用塔吊吊下來。還有沒有更好的辦法?
本帖最后由 hongqi1989 于 2015-6-30 12:56 編輯 我們這里直線段的道路混凝土是用槽鋼關的模,然后用振動梁過一道,然后磨光機+人工收面+拉紋,就完成了施工。可是我們現在有一些圓弧段的道路,這些路段只能用木板彎曲成圓弧關模,然后木板兩邊用鋼筋樁夾住,這樣一來,木板就承不起振動梁,沒法過振動梁趕平。然后滾筒也不太好滾,有邊上的鋼筋樁礙事。可是不趕平,平衡度很差,勞務分包隊伍收出來的面很丑,石子沒有壓下去。請問一下各位前輩,對于木板關模的道路混凝土,是如何趕平,然后收面的?
在水電工程主要的建筑材料中,混凝土的品質最容易在施工中遭受改變,而對此影響尤其深遠的莫過于在混凝土澆筑加水。加水的目的其實并不復雜,承擔混凝土澆筑任務的施工單位往往僅僅是為施工的便利、提高單位時間完成的混凝土澆筑工程量,而忽略了混凝土工程施工質量。在施工中應加強管理,杜絕混凝土澆筑中加水現象,確保混凝土施工質量。施工管理過程中可以具體采取以下措施加以預防。
最近搞一個水閘,閘底板順水流長38m,垂直水流向35m,為兩孔一聯,閘凈寬15m,中墩2m,邊墩1.5m,底板厚2m,這樣的底板應屬于大體積了吧,一次澆筑可能有裂縫,應采取什麼措施?據說可設置后澆帶,如何設置?也可設置膨脹加強帶,如何設置?沒用經驗,請教各位了,謝謝!
墻柱的混凝土標號教梁板的高,在澆筑混凝土的過程中,要優先保證墻柱的高標號混凝土,但由于澆筑中梁板也要推進,剛打混凝土時必定先向商砼站要高標號混凝土,從而造成高標號砼超方嚴重,有沒有較好的解決辦法?
一個31層的高層項目,施工方在施工基礎承臺到正負零標高的剪力墻后,拆模部分剪力墻存在嚴重的質量問題,空洞露筋,我們總工的意思先叫施工方出個整改方案,另外需做檢測的必須做檢測,這種工程質量問題還有其他什么補救辦法,請各位朋友都說說吧。
混凝土澆筑問題
混凝土澆筑問題專題,為您提供混凝土澆筑問題相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土澆筑問題 相關的專業交流討論,更多混凝土澆筑問題相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題