混凝土質量缺陷常見,業主檢查要求比較高,對于缺陷修補要求嚴格,修補后不能有明顯痕跡。所以請教各位有什么好的辦法可以修補得顏色差不多,從技術、材料上有什么講究?
前晚澆筑砼,第二天下午拆模,發現墻柱有脫皮粘砼,停止拆模,第二天拆還要嚴重,大塊砼脫出,模板上粘得厚厚一層,難敲出。那么問題來了:1.澆筑時已發水。2.砼是一路澆筑下去的,就電梯一處地方有。3.模板是周轉2~3次的新板。(周轉6~7次的都木有)4.打棒到位,沒有孔洞蜂窩。那是什么原因呢??
【摘要】在建筑結構施工質量驗收或是結構性能鑒定都會(huì )有一項檢測鑒定內容:結構構件外觀檢查。外觀檢查主要靠技術人員目視檢查。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-15 14:14 編輯 一、混凝土質量缺陷分類及產生原因: 1、混凝土的麻面
先來說說我們工地的一些處理方法,算是拋磚引玉: 對于梁柱節點漲模、縮頸的問題我們采取一次支模的方法來解決。就是在柱子、剪力墻模板支設時,就將頂板模板一起支好。然后根據層高決定頂板和柱墻是否同時澆筑,同時澆筑就沒有問題了,分開澆筑需要先前澆筑墻柱混凝土時,澆筑高度為梁柱節點處梁底較低處。然后綁扎梁板鋼筋,澆筑頂板混凝土。 注意將柱子模板一直配至板底,使梁柱節點處與下部成為整體。 以上是本人我在工地上學到的處理方式,一人經驗總歸有限,還請各位也來分享下你們的經驗,集思廣議,這樣我們才能學到更多的東西,一起進步。望各位踴躍參與!
現把我從事現場施工管理過程中,發現的混凝土現澆結構的一些質量通病的照片傳上來,和大家一起分析問題的原因,討論解決或者是避免的辦法。有些照片我個人覺得非常珍貴,教科書上不一定有哦!(因為時間有限,我將陸續上傳!見諒!)1、混凝土施工冷縫,真是觸目驚心啊!
商品混凝土質量通病及其防治
一、混凝土質量缺陷分類及產生原因:1、混凝土的麻面麻面是結構構件表面上呈現無數的小凹點,而無鋼筋暴露的現象。它是由于模板表面粗糙、未清理干凈、潤濕不足、漏漿、振搗不實、氣泡未排出以及養護不好所致。 2、混凝土的露筋露筋即鋼筋沒有被混凝土包裹而外露。主要是由于未放墊塊或墊塊位移、鋼筋位移、結構斷面較小、鋼筋過密等使鋼筋緊貼模板,以致混凝土保護層厚度不夠所造成的。有時也因缺邊、掉角而露筋。 3、混凝土的蜂窩蜂窩是混凝土表面無水泥砂漿,露出石子的深度大于5㎜但小于保護層的蜂窩狀缺陷。它主要是由配合比不準確、漿少石子多,或攪拌不勻、澆筑方法不當、振搗不合理,造成砂漿與石子分離、模板嚴重漏漿等原因產生。 4、混凝土的孔洞孔洞系指混凝土結構內存在的孔隙,局部或全部無混凝土。它是由于骨料粒徑過大、或鋼筋配置過密造成混凝土下料中被鋼筋擋住,或混凝土流動性差,或混凝土分層離析,振搗不實
文件格式:Word文件大小:191 kb
預制結構混凝土質量評定表
本帖最后由 工管人家 于 2013-9-21 13:17 編輯 請高手解答混凝土質量問題 混凝土表面脫皮嚴重,部分剪力墻混凝土出現空鼓,敲擊后就脫落,脫皮最深的有3cm~5cm!多棟建筑、多樓層出現這種問題!請問這種質量問題出現的原因是什么?如何處理?大家探討下!
1、蜂窩 1.1現象。混凝土結構局部出現酥松、砂漿少、石子多、石子之間形成空隙類似蜂窩狀的窟窿。 1.2產生的原因 (1)混凝土配合比不當或砂、石予、水泥材料加水量計量不準,造成砂漿少、石于多; (2)混凝土攪拌時間不夠,未拌合均勻,和易性差,振搗不密實;
【學員問題】清水混凝土施工的質量缺陷與預控措施? 【解答】清水混凝土施工是一項非常細致的工作,比一般混凝土施工要求嚴格。為此,必須通過嚴格的質量控制,精心的配合比設計和嚴格的 施工工藝 ,每一道工序都必須嚴格控制把關,加強施工過程控制,嚴格執行清水混凝土施工前制定的各項質量控制措施,只有這樣才能確保清水混凝土達到預期的效果。清水混凝土的結構設計與施工,還有待理論研究和實踐應用,并持續發展,以趕上國際先進水平。
混凝土質量驗收規范GB50204-2011
本人參與工程要做清水混凝土,小弟現在找不到關于清水混凝土的國家驗收標準,不知道有沒有大神幫忙,告知一下現在是否有統一的國家驗收標準像50204一樣,小弟感激不盡!!
混凝土質量缺陷
混凝土質量缺陷專題,為您提供混凝土質量缺陷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土質量缺陷 相關的專業交流討論,更多混凝土質量缺陷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度