13J927-3機械式停車庫設計圖冊
上海市機械式停車庫設計規程
圖紙簡介: 本圖紙包括單庫和雙庫的自動報警系統,單庫建筑面積102㎡,地上部分高20.23m,地下部分高8.57m,每庫可停車50量。圖紙內容包括:設計說明及平面布置圖等。希望對大家有幫助 投稿網友: osprey 上傳時間: 2
現有一項目設有室外機械停車庫,共九層,最大可停72輛車。請問這種車庫室外噴淋該如何做。 如果選用開式系統的話,自噴流量又該如何確定,按一層同時開啟、或者兩層同時開啟,還是其他。 求達人解救。
上海機械停車庫設計規范
知識點:地面電機車庫
DGJ08-60-2006機械式停車庫(場)設計規程
我手頭上有一個工程,地下車庫,部分為單層停車庫,部分為雙層機械停車庫.問題在于,雙層上部車位照做上噴,下部車位噴淋如何設計.原想下部車位采用側噴,但到已建工程參觀,發現機械停車裝置使得側噴的設置,似乎很有困難.已建工程沒有考慮下部車位的噴淋設計,我不認為其正確,.教八方好漢!
露天設置的三層機械式立體停車庫,就是說沒有圍護結構,放置在室外,消防該怎么做呢?我覺得室外消火栓、噴淋要做的,室內消火栓應該不存在這個問題吧。流量分別是15、30升每秒?另外還有個地下車庫和這個露天的一起做,這個要做室內消火栓的,那么做噴淋的話我想把兩個車庫做成一個濕式報警系統,可以嗎?好像有一條說噴淋系統用于保護不用結構的建筑時不能做成一個系統的。請大家發表意見
現做了一個小高層工程,其地下一層為復式機械立體停車庫,地下一層層高3.9米,設計時只設計了直立噴頭,現審查意見說,立體機械車庫應設計托板位置噴頭,請教下前輩,這個托板位置噴頭怎么設計?
請教各位高手,有設計過機械式停車庫的的消防嗎,它的噴淋流量是如何計算的?按照規范的要求是樓板底要設噴頭,且車位側邊還要設噴頭,那噴淋的流量該如何計算,還是估算一個值呢?我現在做的是一個三層的機械式立體車庫。
圖紙簡介: 本圖紙包含:設計說明、雙庫距室內地面平面布置圖、災報警器平面布置圖、單庫距室內地面1火災報警器平面布置圖及剖面圖 投稿網友: guaker 上傳時間: 2013-12-12
頭一次做復式停車庫,大型的,豎向上停兩排車,噴淋系統按規范在中間隔板上還要設一層噴頭,還要加集熱板,這樣中間這一層的噴淋系統管道如何連接呀?是像屋頂板下面那一層一樣再同樣設置一層噴淋支管嗎?還是從一個柱距的網格里從上層的噴淋干管上接出立管下向再接下層噴淋的支管?網上搜復式車庫的噴淋只有一篇有用的文章:復式車庫閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統設計,可人家是探討的好像是復式車庫用泡沫噴淋好像只設一層噴淋就得了,唉,各位大俠,各位設計過復式車庫嗎?急盼有經驗的不吝幫助
滬DG_TJ08-60-2017機械式停車庫(場)設計規程
兄弟姐妹們請教一下,地下車庫是兩層機械式的,噴頭應該如何布置?按照規范上說的每個車位都要布置的話,那噴頭間距是否太近了,。有沒有大俠給詳細解釋一下,謝謝。[ 本帖最后由 mercuryers 于 2009-9-23 16:58 編輯 ]
隨著人民生活水平的提高,私家車的擁有量已達到相當高的水平。為保證小區居住環境優美,有限的地面面積多用于環境綠化,為解決停車問題,住宅小區多設有地下停車庫,停車庫的上方為數棟住宅樓。地下停車庫的面積比較大,由數個防火分區組成,停車數量超過300 輛為I 類地下停車庫。本文擬對大型停車庫幾個消防問題進行討論。1 采用消防設施的種類 《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》( GB50067 - 97) (以下稱“規范1”) 7.1.8 條規定汽車庫、修車庫應設室內消火栓, I 類汽車庫的消防用水量不應小于10 L/ s ,且應保證相鄰兩個消火栓的水槍充實水柱同時達到室內任何部位。7.2.1 條規定停車數超過10
1地下車庫的防水與排水 由于地下車庫地面標高低于室外道路標高,所以,防止暴雨時道路路面水的侵入是排水設計的第一個問題,其二,車輛出入口敞開部分雨水的匯集、沖洗地面的污水、撲救火災時的消火栓系統和噴淋系統的積水如何排除,是排水設計的重點。根據這些防排水的特點,可確定如下排水方案:在地下車庫出入口起坡處作一定的抬高處理,并設第一集水明溝,以阻斷室外地坪瞬時積水的侵入;在出入口坡道最低處再設第二集水明溝,以攔截坡道處的雨水;在地下車庫室內設地漏及排水直埋管匯集沖洗地坪的排水;設適量集水井,由排水直埋管收集各種排水,并利用潛水排污泵提升、排放。 1.1起坡處的擋水 起坡處的擋水,在設計中尤為重要,它關系到暴雨時車庫能否抵御道路雨水的傾瀉。設計中,通常在車道起坡處設一坡度為7.5%、高出室外地坪300mm的斜坡,并在最高處設置第一集水明溝,然后再以7.5%的坡度坡向室外地坪,明溝內雨水直接排入雨水管網。該明溝采用凈寬為450mm,深度300mm,上設鋼制或鑄鐵篦子。 1.2車庫地坪排水的收集 地下
論文簡介:土建車庫與機械立體停車庫的造價成本,運營方式、功能空間的區別 投稿網友:jiamingsky 上傳時間: 2013-11-30 <
機械停車庫設計應注意的幾個問題
機械式停車庫設計